安平縣亮點金屬絲網有限公司
專業石籠網 電焊網生產企業 承攬加工定制服務
YOU SITE:
技術支持 QUESTION
技術支持 QUESTION
天津建筑熱鍍鋅鋼跳板搭設后的驗收
來源:安平縣亮點金屬絲網有限公司 網址: http://www.jaxxbz.com/ 發布時間:2020/07/20
天津建筑熱鍍鋅鋼跳板搭設后的驗收
連墻件設置種類有兩種:剛性連墻件和柔性連墻件,施工現場宜采用剛性連墻件。高度小于24米的腳手架,需3步3跨設置連墻件,高度在24米至50米之間的腳手架需2步3跨設置連墻件。
(1)連墻件應從腳手架體底層**步縱向水平桿處開始設置。
(2)連墻件應宜靠近主節點設置,偏離主節點的距離不應大于300mm。
(3)連墻件宜優先采用菱形布置,也可采用方形、距形布置。
(4)腳手架的兩端必須設置連墻件,連墻件的垂直間距不應大于建筑物的層高,并不應大于4m(兩步)。
(5)腳手架架體高度在24m以下的單、雙排腳手架,應采用剛性連墻件與建筑物可靠連接,也可采用腳手管、拉筋和頂撐配合使用的附墻連接并在兩頭設置防滑措施。嚴禁使用僅有拉筋的柔性連墻件。
(6)腳手架架體高度在24m以上的單、雙排腳手架必須應采用剛性連墻件與建筑物可靠連接。
(7)連墻件中的連墻桿或拉筋宜呈水平設置,當不能水平設置,應與腳手架連接的一端應下斜可靠連接。
(8)連墻件必須采用可承受拉力和壓力的結構。
(9)當腳手架下部暫不能設連墻件時可搭設拋撐。拋撐應采用通長桿件與腳手架可靠連接,與地面的傾角應在45度—60度之間;連接點中心至主節點的距離不應大于300mm.。拋撐應在連墻件搭設后分開拆除。